9号彩票

重庆衡器地磅联系电话
您所在的位置:首页   解决应用

地磅仪表系统接地介绍

来源 : 浏览量:528 次发布时间:2018-12-25 15:23:21

[摘要]:地磅仪表系统接地按用途和作用不同,可分为保护接地和工作接地。对于装有安全栅防爆措施的系统如化工行业所用的系统,还要求有本安地。

    地磅仪表系统接地按用途和作用不同,可分为保护接地和工作接地。对于装有安全栅防爆措施的系统如化工行业所用的系统,还要求有本安地。

1.保护接地:

    是指保证仪表、电气设备及人身安全所需接地,包括保护接地、防雷接地和防静电接地。对仪表系统而言,保护接地就是将正常不带电的仪表外壳、仪表盘等金属部分与接地体有良好的金属连接,以保证人身和设备安全。例如:如果意外事故使仪表盘带电,仪表盘未作良好接地则对地电压就接近相电压U (220v)若此时人身触及仪表盘则人体接触电压为U, = [R,/ (R。 + R〕] * U,R。为电源中性点接地电阻值,一般为几个欧姆。R, 为人体电阻值一般情况下可高达1. 5 ~7Kft,不管怎样R,总之远大于R。,所以U, -U。,通过人体的电流为I, =U,/R, -U/R,, 此时电流可达100mA能使人致命。然而,如果保护接地良好,就 可以避免触电事故,当出现某意外事故时,就必然出现较大接地电流,保护接地能大大降低人身承受的接地电压,因此不会产生设备损坏及电击致命的严重后果。同样现场仪表桥架、穿线管应每隔30m与已接地的金属构件相连。一般来讲,使用DC24V 为电源的现场仪表、变送器等无特殊要求的可不作保护接地。控制室的仪表自控设备、机柜、仪表盘等应单独设置保护接地汇流排。接至厂区电气专业接地网,接地电阻小于4Ω。

2.工作接地

    指为保证仪表系统正常运行所需接地,包括信号回路接地、屏蔽接地、逻辑接地和本安仪表接地。

(1)信号回路接地
    信号回路接地一般有两种情况,一种是仪表设备本身结构形成的事实上的信号回路接地。例如:为减少测量滞后而采取热电偶与金属套焊接在一起的接地型热电偶等。另一种是为了达到抑制干扰信号的目的所要求的接地,在保证单点接地情况下,共摸干扰就可得到有效被抑制。为抑制干扰而使信号回路接地就是直流电源负端接地(信号公共端接地)。

(2)屏蔽接地
    屏蔽层要起到屏蔽作用就必须接地,为此如果仪表系统中仪表及信号线要求接地应注意将仪表上屏蔽接线端子、信号线屏蔽层及未作保护接地但仍要起静电屏蔽作用的导线管、汇线槽,仪表外壳正确可靠接地。

(3)逻辑地
    也叫机器逻辑地、主机电源地,是计算机内部的逻辑电平负端公共地,也是+5V等的电源输出地。如CPU的正负5伏、正负12伏的负端。需要接入公共接地极。

(4)本安地
    应独立设置接地系统,接地电阻在4Ω。本安地的接地系统应保持独立,与厂区电气地网或其它仪表系统接地网的距离应在5m以上。

    本安仪表系统接地除了具有抑制干扰的意义外,同时也是保证仪表系统本质安全防爆的措施之抑制作用如前所述,在此重点介绍防爆作用,本安系统主要是借助安全栅将进入危险场所的能量限制在安全限额以内。对隔离型安全保持器就是在整个仪表回路中采用隔离变压器把危险侧信号和安全侧进行有效的电流隔离,对非隔离型,则采用齐纳二极管反向击穿特性而进行安全保护.,而对于现场侧接地与控制室一侧安全栅端子的等电位需采取专门措施予以保证。目前有两种通用方法,一种是限制接地电阻办法,另一种是等电位导线连接办法。所谓限制接地电阻办法就是要求接地系统保持独立,并且接地电阻矣 4Ω。目前多数就是采用这种方法。所谓等电位连接法就是将现场接地线直流电源负端以及仪表系统接地端都压接到符合要求的保护接地干线上。以保证本安仪表系统所有接地的电位平衡。

    信号回路只有一个接地点,不能有一个以上接地点,如果出现多个接地点就难免产生电位差,产生共模信号干扰电流造成对仪表信号的干扰。但究竟在现场还是控制室接地,宜根据控制系统仪表类型和线路组成来定。对于控制系统而言一般采用控制室一侧接地对于信号线屏蔽层接地也只能由一个接地点,且应与信号回路在同一测接地,其作用是为了消除屏蔽层和信号线间的分布电容所形成的阻抗不高的回路,避免由此引起的共摸干扰。

本文关键词:地磅   地磅仪表系统   地磅仪表接地   